x
冬天制冷模式

IMG_20180102_153202.jpg
发表于 2018-1-2 16:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
初学者认为是串气。
发表于 2018-1-2 17:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冬天空调在制冷状态运行压机回气管和气液分离器结霜有啥奇怪的?难道你初学空调维修,之前没见过
发表于 2018-1-2 17:11:55 | 显示全部楼层
基本是正常的。长时间开机,看有没有化霜动作。
发表于 2018-1-2 19:09:28 | 显示全部楼层
没毛病啊
发表于 2018-1-2 19:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
正常现象吧
发表于 2018-1-2 20:36:30 | 显示全部楼层
正常的            
 楼主| 发表于 2018-1-3 08:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
我的判断也是正常啊,但开制热的时候,内机转转停停,相隔也就是20来秒这里,拔掉四通阀开制热,开不起,只能用热水接触感温头才能开制冷!是不是压机吸排气能力变差了?
发表于 2018-1-3 09:15:06 | 显示全部楼层
kekele 发表于 2018-1-3 08:44
我的判断也是正常啊,但开制热的时候,内机转转停停,相隔也就是20来秒这里,拔掉四通阀开制热,开不起,只 ...

压缩机没问题,如果是压缩机效率变低,还有说串气的,那这个霜就结不起来!
但系统中的制冷剂有点不足,低压压力过低所致。
发表于 2018-1-3 12:02:40 | 显示全部楼层
kekele 发表于 2018-1-3 08:44
我的判断也是正常啊,但开制热的时候,内机转转停停,相隔也就是20来秒这里,拔掉四通阀开制热,开不起,只 ...

开机转转停停说明里面换热器的温度不够,你可以摸一下粗管烫不烫?
把内管温泡温水里看内风机能不能正常出风?你是否先判断一下氟利昂够不够啊?