查看: 4129|回复: 5

求助大神,三菱中央空调

[复制链接]
发表于 2017-12-26 18:30:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台三菱电机中央空调,开机三小时操作面板显示化霜,接着显示英文stand by 待机,效果不理想,外机组细管结霜,冷凝器结霜。请问是不是氟利昂不够啊,加的是霍尼威尔的410。
 楼主| 发表于 2017-12-26 18:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
已经加到8个压力了
发表于 2017-12-26 19:00:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个不能光看压力,制热小管结霜估计内机膨胀阀没打开
发表于 2017-12-26 20:36:05 | 显示全部楼层
不是定量加的氟利昂?高压测量是多少?多大是机组?
 楼主| 发表于 2017-12-27 05:44:49 来自手机 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-12-26 19:00
这个不能光看压力,制热小管结霜估计内机膨胀阀没打开

里面的内机都有效果,膨胀阀有打开的
发表于 2017-12-27 10:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
缺冷媒,补加就好了