 楼主| 发表于 2017-12-26 22:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
余小天 发表于 2017-12-25 09:27
脏啊,这算设计缺陷么?楼主弄好了吗?

爬上去把风机卸掉!里面一头很脏(靠近进管方向,忘拍照了)另一半不是太脏!清洗后,工作30分钟左右,电流稳定在18.1A!由于人家下班时间到了,没办法在试验下去!明天再看看吧!图片是清洗干净后的!
image.jpg
 楼主| 发表于 2018-1-5 09:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
按风速键3秒,调出各传感器的温度!发现外机管温竟然是-26度!拆外机测量50K!测内机7点多K(内机有温度)找了一个5K的换上,温度显示-1度!风机转速明显提高了!电流稳定在18.6A左右!不在热保护了。维修总结:外管温阻值变大—内机认为外盘管温度低—降低风速—内热交换不好—压力偏高—压缩机电流偏高—运行一段时间保护!需要注意的是:此机外管温能影响到内机风速!即使手动把风速tiao
 楼主| 发表于 2018-1-5 09:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
调到高速状态,风速仍然提不上来!