电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5306|回复: 6

低压压力表波动也太大了?

[复制链接]
发表于 2017-12-22 15:23:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
氟利昂22的机房空调,滤网,室外机都较干净.
      高压15~20kg左右波动,但低压表在2~5kg点多波动,尤其在3.5kg急剧下到2kg,请问什么原因,如何处理呢~
IMG20171221171506.jpg
IMG20171221171526.jpg
IMG20171221171553.jpg
发表于 2017-12-31 16:08:51 | 显示全部楼层
是不是 系统堵哦
发表于 2017-12-31 18:39:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力表指针剧烈波动是因为通向压力表的阀门开启度过大,只要适当关小一点,至指针不剧烈摆动即可。
发表于 2018-1-2 19:48:33 | 显示全部楼层
压力会剧烈波动,一般都是阀前不满液(有气泡),高压这麽高的波动,估计是有空气(不凝性气体)。
发表于 2018-1-7 01:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-9 16:33 编辑

压力表阀门开启过大?我真的醉了,


这个问题就把你弄“醉了”,那还能“上得了场”?
不信在运行中把压力表阀开大试试,看看表针会是什么状态???  荣昌制冷
发表于 2018-1-23 09:28:48 | 显示全部楼层
1:检查膨胀阀感温包位置,如果安装在铜管上部,挪到中下部
2:真空度不好,重新抽一下真空
发表于 2018-2-13 14:44:57 | 显示全部楼层
楼主说的波动是指表针大幅度的剧烈摆动还是指温度越低时压力降的幅度越大?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:16 , Processed in 0.058305 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表