如图,一般电表接法是1-3进线 2-4出

这个电脑是电网换下来的,我想在公司给电脑服务器计一下电量,1是火线进  3是火线出,2是零线进,4是零线出

因为公司的排插接口不一定会是左正右负的,所以可能存在反接的可能,,要是这样电表就有可能1和3是反过来的,3接的是火线,1接的是零线,这样有没有影响?

2和4负载应该不负正负了吧

1.jpg
发表于 2017-12-21 16:18:11 | 显示全部楼层
交流没有正负,负载接反可以用,但不规范
发表于 2017-12-21 16:20:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 新风作浪 于 2017-12-21 16:23 编辑

你先学习一下(电子、电工基础)再说,交流电没有正、负之分,只有零、火(相)线之分,1号线跟3号接反也可以的,如果接反了接螺口灯头就要只有注意了,如果想不接错就用个三角插头就行了...............
发表于 2017-12-21 16:38:15 | 显示全部楼层
俺试过1脚和3脚的火线和零线对调了之后表盘上面那个脉冲指示灯不闪烁,但就不知道有没有计量,只知道接反了灯不闪烁
发表于 2017-12-21 16:43:47 | 显示全部楼层
交流电是不分正负极的,进出线反接电表倒转,你可以一边用电一边问供电收费啊!
发表于 2017-12-21 17:30:59 | 显示全部楼层
早期的电表  1 3进   2 4出 , 1  3只要进 不管零火线 都是正传
发表于 2017-12-24 20:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
1   火进  2火出     3零进     4零出
发表于 2017-12-24 21:41:23 | 显示全部楼层

1   火进  2火出     3零进     4零出    学习了