电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2984|回复: 11

求助 低温冷冻柜

[复制链接]
发表于 2017-12-19 11:33:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
该冷冻柜是双机制冷 有个地方漏氟  看到标签不知怎么加制冷剂了
IMG_20171219_110937.jpg
IMG_20171218_152223.jpg
发表于 2017-12-19 12:19:02 | 显示全部楼层
没有经验的话,可以抽真空后,定量加氟,这种冷柜抽真空都很严格的,没有一定经验最好放弃维修。
发表于 2017-12-19 12:44:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是复叠式制冷系统吧。
发表于 2017-12-19 12:51:13 | 显示全部楼层
分两层的,第一层制冷是供第二层散热的,以使第二层能到更低的温度,因此,需要知道是哪一层系统漏。
发表于 2017-12-19 13:16:19 | 显示全部楼层
-86度及以下的设备是使用复合制冷剂,以前一直靠进口,价格贵昂,2年前维修过一次,受厂家售后委托,去大学实验室维修,当时是更换压缩机,机头是丹佛斯双个的,更换好机头用氮气保压2天,然后抽真空1天,制冷剂他们是跟机头一起发过来的,2个瓶子分开装,问他们成分他们说是机密,只透露有4种制冷剂按照不同配比在里面,按照他们电话指导先加1号瓶子的压力加到多少,然后加2号瓶子的压力加到多少(实验室室温26度)。完工实收他们1000大洋。
发表于 2017-12-19 15:35:31 | 显示全部楼层
版主说的对这是个复叠式制冷系统,第一你要看是哪一级系统漏了,不同的系统维修的方法也不一样。你那个冰柜漏的地方找到了没有。要分开打压12--16kg,但要看看是什么管子,抽真空要连续24小时,用4升的真空泵,真空度要打到200个psi一下,制冷剂要称重加,严格按照厂家提供的加气量加制冷剂。告诉我那一级漏
 楼主| 发表于 2017-12-19 15:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-21 08:46 编辑

开机后第一台压缩机工作,应该是一级吧。漏的地方是第一台压缩机回气管上接一个类下
接一个类似储液罐漏
第一级是404和134这两种制冷剂吗
发表于 2017-12-19 17:51:56 | 显示全部楼层
这个吗像吗

这个吗

这个吗

这个吗

这个吗
发表于 2017-12-19 17:58:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-21 08:43 编辑

你说那可能是个油封,
一般是一级插电延时启动5--10分钟,在一级运行10分钟左右或一级温度达到38--40度时,二级启动。不同的厂家启动时间也不一样。先要确定哪一级漏再修哪一级。
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:00:25 来自手机 | 显示全部楼层
是一级漏    是加404和134吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 12:50 , Processed in 0.068524 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号