有没有办法能在不连接铜管的情况下测试整个空调系统

[复制链接]
发表于 2017-12-18 15:07:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有没有办法能在不连接铜管的情况下测试整个空调系统是否正常?内外机连接线正常连接,仅铜管不接,应该可以开机测试,但冷媒无通路会损坏压机,或系统直接保护,大师们有什么好的办法吗?谢谢!
发表于 2017-12-18 15:23:13 | 显示全部楼层
直接各自接电也可以看他们是否工作,至于工作是否正常,这个没有铜管应该是没法完全判定吧?!
发表于 2017-12-18 16:55:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  控制系统你联上线了,可测试。制冷系统你没接管,这本身就构不成系统了,但还是可测试下压机的吸排气的能力的。
  觉得楼主你还差接管这点工夫吗
发表于 2017-12-18 17:11:52 | 显示全部楼层
不接管子怎么能叫系统?检测系统无非是看漏,堵等等,而单个元件工作正常与否有的可以单独测试,也有要接入系统才能检测的如换向阀,电子膨胀阀等等。
发表于 2017-12-18 17:20:41 | 显示全部楼层
没有捷径可寻,只能连接铜管试机。
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
你们说的都很有道理,谢谢!原来目的就是想测试整个系统是否正常,但又怕麻烦,连接管子要抽真空,测试完毕,正式安装还要连接管子,抽真空,比较麻烦,电线接一下还是很容易的。
发表于 2017-12-18 21:18:55 | 显示全部楼层
制冷系统测试 无快捷可寻。只能连接内外机。
 楼主| 发表于 2017-12-18 21:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
sjlsljf 发表于 2017-12-18 21:18
制冷系统测试 无快捷可寻。只能连接内外机。

看来如此,谢谢!