电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3337|回复: 3

请朋友帮忙长虹KFR-26W/Z19A+A3显示故障代码F8

[复制链接]
发表于 2017-12-18 00:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     开机内外机不转,等几分钟显示故障代码F8,检测内机传感器正常,外机220V输入正常,5V 12V正常,POWER红色指示灯不亮,绿色指示灯(PFC)闪烁4下,慢3下,快一下。好几年没修空调了,请朋友帮忙看看,是什么问题,谢谢。
发表于 2017-12-18 01:02:20 | 显示全部楼层
室内管温传感器故障
发表于 2017-12-18 22:33:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  应该是外机主板和驱动板通讯故障,更换驱动模块应该可以解决
 楼主| 发表于 2017-12-19 14:58:02 | 显示全部楼层
谢谢上面两位朋友,室内管温传感器代换过.驱动模块没货,没有代换过.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 01:42 , Processed in 0.054050 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表