海尔1.5P变频空调。制热内机不出风,把外机敲了几下,上电重启制热出微温风,过五分钟内机停止出风。摸了管子不烫。维修工拆外机查了电路板,都好的,开机就是不制热,走后我又敲击外机上电重启可以正常制热,过一个小时又不行了,始终不报任何故障码 今天维修师傅把外机药水放了,测试说进气没有,说是毛细管堵住了。我怀疑不是堵住,要是堵住,不会正常工作一小时,估计哪里接触不好吧?该检查哪里,海尔售后要拆机回去检测,我说都拆机了我去买新的了,谢谢老师指导,被这机器搞得烦死,今年夏天也是了开机不制冷,我拆了外机盖敲了几下正常了 ,一个夏天正常制冷,不知哪里坏了
 楼主| 发表于 2017-12-17 20:50:40 | 显示全部楼层
外机是海尔kfr-35w/0123
发表于 2017-12-17 22:40:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是四通阀,先查四通阀供电
发表于 2017-12-17 23:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
也可能是温度传感器插头接触不好。
发表于 2017-12-18 07:41:48 来自手机 | 显示全部楼层
看空调型号那里是变频空调机了?又是把冷暖空调当成变频空调了!
 楼主| 发表于 2017-12-18 14:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
智杰电脑 发表于 2017-12-18 07:41
看空调型号那里是变频空调机了?又是把冷暖空调当成变频空调了!

三级变频外机
发表于 2017-12-18 18:47:11 | 显示全部楼层
把外机上盖打开,看一下外机主板上的两个指示灯是常亮还是闪烁
 楼主| 发表于 2017-12-18 20:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
照康维修 发表于 2017-12-18 18:47
把外机上盖打开,看一下外机主板上的两个指示灯是常亮还是闪烁

两个灯都是常亮的,大神麻烦指导一下
 楼主| 发表于 2017-12-19 12:28:53 来自手机 | 显示全部楼层
老师帮忙指导一下
发表于 2017-12-20 21:18:26 | 显示全部楼层
外机主板上的继电器脚位 脱焊 虚焊,一把烙铁的事情   就搞定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 19:45 , Processed in 0.059829 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表