今天检修一块海信变频kfr-50lw/36fzbpj的空调故障现象时制热状态下外机工作正常内机铜管发热也正常,就是内风机不转,管温5k传感器代换了。外机电脑板也换了,请教各位大师,碰到过这个故障来吗?
发表于 2017-12-16 12:51:00 | 显示全部楼层
建议您检查一下内主板的内管温检测电路!
 楼主| 发表于 2017-12-16 12:52:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢老师,这台空调,制冷风机工作正常。
 楼主| 发表于 2017-12-16 12:54:24 | 显示全部楼层
就是制热状态下,室内机风扇不转。
发表于 2017-12-16 13:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
一.你代换管温没有插到管子上,板上或检测电路坏!二内风机电路
发表于 2017-12-16 15:22:56 | 显示全部楼层
换换联机线试试
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:30:25 | 显示全部楼层
换室内机电脑版好了,内风机也转了,但是工作了几次就故障依旧了。
发表于 2017-12-19 08:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
是通讯故障