美的空调不制热

[复制链接]
发表于 2017-12-14 20:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一电话美的35变频制热一会停机,于是带上工具,跨上摩的到用户家,开机制热,十几分钟跳机。几秒以后又开机,反复。首先拆了应急开关试,故障不变机,又开了一会,故障不变,电流正常。代换管温无效。反复几次也没有代码出现,测外机探头基本正常,最后代换,机器恢复正常

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
陈记电行 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-12-14 21:47:58 | 显示全部楼层
故障怎么排除的?是外机哪个传感器代换了?不过能恢复就好。
发表于 2017-12-14 22:10:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感温头变质,多数属于 电阻值变化范围变小,(温度范围也就变窄)
开路的,短路的 并不多见。
发表于 2017-12-14 22:21:07 | 显示全部楼层
恭喜修复   
发表于 2017-12-15 07:52:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-15 08:23:16 | 显示全部楼层
今年夏天遇见一台美的柜机开机时制冷正常,就是开机时间太短看表1分钟停机,开停机很有规律最后找到原因是内机感温探头坏换后正常,与你遇见的有相似之处