[电子电路] 五地开关控制一盏灯接线电路

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-25 09:57:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
勇_士 发表于 2018-1-29 11:59
搞懂三个开关的,一百个开关都下难,两头用单联双控,中间加单联多控。

完全正确。
 楼主| 发表于 2018-9-13 15:19:47 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-12-15 10:18
对对对,要几地就用几个开关,如果能标上火线与零线就更规范啦!

无所谓的,零线也可进开关的,也就是说开关上只能有一根线。
 楼主| 发表于 2018-9-13 15:22:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
兵兵兵兵 发表于 2018-1-1 17:13
终于明白了,就是把简单的双联开关中间那两条线,不停地对调

对喽。现在有卖,在90年代是没有卖的。只有三个头的双联开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-22 11:59 , Processed in 0.042105 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved