诡异的故障

[复制链接]
发表于 2017-12-10 08:08:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5p天花机(格力)昨天修一台格力5P天花机制热模式下间歇起动,接高低压后表压显示高压18个、重点来了:低压也是18个!什么鬼?拔掉四通阀高压变成4个、低压也变成4个。这是怎么了?难道4通阀坏了?(后来问了主家了解他们小区前段时间更换过主电源线、难道是相序问题?不应该呀、错相不会工作呀、本着死马当活马医的心态调整了相序开机试机一个样高低压一个压力这是怎么了、正在无解的时候突发奇想把室内机相线调了一下、它特么的居然工作正常了!这是怎么回事儿?希望各位大神帮忙解惑!
发表于 2017-12-10 08:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
抢一个沙发坐坐,事情是诡异但是也证明了师傅是专治诡异病的
发表于 2017-12-10 11:00:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一看就知道相序问题
 楼主| 发表于 2017-12-10 14:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼上:那为什么外机调相故障依旧呢?
发表于 2017-12-10 17:56:55 | 显示全部楼层
相序不对,压缩机保护也不会工作哪来18个表压?
发表于 2017-12-10 18:06:27 | 显示全部楼层
哈哈,大兄弟。咋的啦这是,你这修空调得靠猜呀 。
发表于 2017-12-10 19:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是串气了,不过应该没有这么厉害才对
发表于 2017-12-10 20:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
旭日惊雷 发表于 2017-12-10 14:07
楼上:那为什么外机调相故障依旧呢?

因为三相电控制的是内机