这两天修台约克空调,故障不制热不制冷,之前有师父换外机主板,故障依旧,查了内外温感阻值正常,后更换压机模块,新故障制热几分钟,停几分钟,又启动,热保护,一头雾水,显示F6热转换保护,后发现压机模块散热不好,涂抹一层散热脂,故障排除,网上很少约克空调的资料,F2-F5温传感,J6热交换器热敏电阻(R4T)故障,J1压机模块通信,内外机温传感15K,外机压排传感器阻值100k

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
扬州朱海 + 1 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2017-12-9 21:31:10 | 显示全部楼层
修约克要知道每款约克是哪个品牌代工的,代工品牌不同,故障代码含义就不同,我今天也修了一台约克3p柜机,开机制热半小时后报E0故障,查资料为温度过高保护,为压机温度过高,冷却补加冷媒后故障排除
发表于 2017-12-9 21:43:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  的确如此,约克之前是以中央机为主的,这种机子的故障往往与显示的代码是不同的。