查看: 2719|回复: 7

R410A加氟问题

[复制链接]
发表于 2017-12-8 12:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R410A要以液体状态加入,那么会不会引起液击?
发表于 2017-12-8 13:49:22 | 显示全部楼层
阀门开小点,缓缓加。不会野鸡
发表于 2017-12-8 13:50:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
410氟都是抽真空定量加;压机多没有工作;不会有液击的。
发表于 2017-12-9 13:25:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-9 17:00:02 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-12-9 13:25
一拖一的停机抽空定量加或者开机时慢点加,多联机都有气液分离器,不必担心液击

说现实一点,什么东西都要与现实结合起来。在现实中,加液管的通径有多大?空调压缩机的最小功率都有1P(小1P约600W)以上,它的吸气量足以承受得了这点加注量,问问有谁的空调在加注液态制冷剂时被液击过?不任是在运转中还是在停机状态,只要该系统内的制冷工质没超量,尽可以放心加注,只是在超量后才需注意液击的问题。
“多联机都有气液分离器”?请问哪款家用空调没有气液分离器的?
发表于 2017-12-9 17:19:14 | 显示全部楼层
停机加不用考虑,开机是再缓慢点,就成
发表于 2017-12-9 18:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
没事的………………