求助1.5匹定频海尔风管机空调制热时外机不会化霜

[复制链接]
发表于 2017-11-29 21:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我工作的酒店我负责维修的1.5匹定频海尔风管机空调有好几台制热时外机不会化霜,外机不结霜时制热正常,高压有22个压,不缺氟,R22的制冷剂,就是时间开久了外机结了厚厚的霜不会化霜,内管温传感器已换过,无外管温传感器,请问各位师傅是电脑板坏了吗?我准备买电脑板来换
发表于 2017-11-29 21:30:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-11-29 22:06 编辑

内管温 换的和原机阻值一样吗
外机有感温头吗
发表于 2017-11-29 21:58:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你所谓的“师傅”称谓不敢当,只是来和你交流,你说已经更换了内管温,但问题没解决,你是按照原型号换的么?另外,还是需要检查控制电路等。
 楼主| 发表于 2017-11-29 22:03:23 | 显示全部楼层
瑞雪兆丰年 发表于 2017-11-29 21:58
你所谓的“师傅”称谓不敢当,只是来和你交流,你说已经更换了内管温,但问题没解决,你是按照原型号换的么 ...

内管温与原型号一样
 楼主| 发表于 2017-11-29 22:08:29 | 显示全部楼层
jdys张 发表于 2017-11-29 22:03
内管温与原型号一样

这种机子应该是定时化霜的吧,只有考虑换板了
发表于 2017-11-30 07:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
少加点氟试一台吧
发表于 2017-11-30 09:13:29 | 显示全部楼层
有多台机子都是一样不化霜,这要观察是化霜时间少还是干脆不化霜,量一下管温传感器上直流电压以初步判断问题所在。
发表于 2017-11-30 10:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
多台机器,应该是同样问题,开外机看看有没有管温传感器,是不是没有接线啊?我们这里酒店装的海尔风管机我看都有除霜传感器的!
发表于 2017-11-30 11:00:02 | 显示全部楼层
如果室内机检查感觉制热挺好,他也不会花霜的...........
 楼主| 发表于 2017-12-12 20:53:33 | 显示全部楼层
星海无涯 发表于 2017-11-30 10:49
多台机器,应该是同样问题,开外机看看有没有管温传感器,是不是没有接线啊?我们这里酒店装的海尔风管机我 ...

所有的外机都没有管温传感器,但是大多数外机都会化霜的,电脑主板已经买回来了,这几天工作忙还没时间换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 16:32 , Processed in 0.059892 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表