海信空调KFR-788FZBPC(白)柜机一台,09年安装。

近日冷空气来袭,空调开启制热,第一天工作正常。第二天发现无法大功率制热。

具体表现:
室外10度左右,室内17度,设定温度30度。

开机后,很快出热风,柜机面板显示运行功率3档(最大为4档),大概5分钟不到后,降为2档并一直保持。(正常应该是运行一段时间后显示4档全功率运行)。这时吹出的风只能说不冷,继续提高室温是不可能的。风扇转速是自动档,制热掉到2档后,内机声音反而比3档时候更大。

外机风扇工作正常。遥控按4次高效,自检告知运行正常。

温度传感器设置为主机和遥控,现象一样。

请教各位老师傅,这个现象大概会是什么问题。是否有可能自行解决?
发表于 2017-11-28 11:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
查内机通风换热效果是否正常,查内盘,查系统制冷剂是否缺少--这个是重点
发表于 2017-11-28 11:01:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
首先检查管温和环温阻值是否漂移!如果是师傅这么说了就知道怎么做,如果是用户,告诉你也不知道怎么下手。
发表于 2017-11-28 11:50:15 | 显示全部楼层
是用户吧,就近找个师傅看看的好
发表于 2017-12-2 09:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
高效4次,1111