各位老师帮忙看看螺杆机排气温度过高保护

[复制链接]
发表于 2017-11-28 17:31:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-11-28 16:56
压力表指针“一点也不抖”,通向压力表的管路通道的控制阀开小了不就不动不抖了,把控制该通道的控制阀 ...

的确是这样的
发表于 2017-12-3 09:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
测下冷凝温度多少与空调进出水温对比下和排气压力饱和温度多次下,看下是制冷剂的事还是冷凝器的事,觉得你这温差太大啦
发表于 2018-1-2 20:14:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 20:33 编辑

冷却水进水温度一般不要超过30度,你33度会不会太高了?
趋近温度大于3度,冷媒乾度大,还是考量一下冷却水塔的问题吧。
大的没问题,小的有问题,那可能不是冷却水的问题,但还是冷凝器问题,如果液管视窗无气泡,有可能冷媒充填过多。进水33度,出水35度,温差2度,换热效果差,冷媒充填过多,过冷度大,有效散热面积降低,造成散热不足。