格力空调问题求助

[复制链接]
发表于 2017-11-23 16:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台5匹的格力空调(380V供电)移机后不正常,能启动,刚开始几分钟会制热,但室外机的2个风扇不转,室内机有热风(但温度不高),同时室内机的电加热继电器不动作。长时间开机后,室外压缩机会停转,但显示屏上没有故障代码。请问:这种现象是电脑板坏了吗?如果不是,问题可能会出在哪里?三相电的相序调换过,不起作用。
发表于 2017-11-23 17:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
你确定移机之前空调是好的吗?
发表于 2017-11-23 17:13:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
移机之后线接对没有
 楼主| 发表于 2017-11-23 17:15:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 sun10851 于 2017-11-23 17:18 编辑

你确定移机之前空调是好的吗 ------ 不能确定!因为重新安装之前已经三个月没有用了(拆机后在库房里闲置了三个月)

移机之后线接对没有 ------ 应该是接对了!室内机与室外机的连接线是原来的线,是防呆设计,零火线没有接错
发表于 2017-11-23 17:29:30 | 显示全部楼层
看线有没有接错,外风机是220看又有零线主查风机供电继电器,风机转了这空调就好了
发表于 2017-11-23 19:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
压机转,风机不转,故障明显在风机电路
发表于 2017-11-23 20:06:42 | 显示全部楼层
重点是外风机不工作
发表于 2017-11-23 22:05:07 | 显示全部楼层
你应该在机器运转时,挂上压力表测一下高,低压的压力,和压缩机的运转电流,看是不是偏离正常值。
发表于 2017-11-23 22:11:56 | 显示全部楼层
测量一下室内机管温包,估计是它的问题。解决请反馈。
发表于 2017-11-24 19:45:24 | 显示全部楼层
重点查查传感器吧。