冻库故障指示

[复制链接]
发表于 2017-11-20 20:02:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冻库开机一会自动停机 故障指示 不平衡  a相电流11多到12      b相和c相基本维持在8左右   ,,以前也这样,今天老是接触器自己跳了停机,,等一会又开机了,,,到底杂回事接触器坏了吗,请教下各位老师,还是压缩机电机毛病
发表于 2017-11-20 20:20:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-21 05:27:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-21 05:29 编辑

三项电流之间互不平衡上下一点也是正常现象,一般都会显示上下差异的。如用电系统还存在某相电接了单相电路的负荷;或者电机某相的匝间存在轻微绝缘损坏(即轻微匝间短路);或者空开,启动器,接触器等某触点的接触不良,那运行电流肯定就平衡不了了。
只要电机不发热,运转没有异响,电流虽不平衡但很稳定,也不会有问题的。
发表于 2017-11-21 07:32:50 | 显示全部楼层
荣老解释的很详细,查接触器,电源,压缩机绕组阻值。
发表于 2017-11-21 09:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-21 11:14 编辑

不平衡可以调高点

你以为是“钟表”???荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-11-21 19:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-22 07:19 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-11-21 05:27
三项电流之间互不平衡上下一点也是正常现象,一般都会显示上下差异的。如用电系统还存在某相电接了单相电路 ...


谢谢老师   不过问题依旧  不知道杂回事

你经过了哪些调整或者措施?还是“问题依旧”?荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-11-21 19:14:59 来自手机 | 显示全部楼层
雪雪松 发表于 2017-11-21 09:42
不平衡可以调高点

你以为是“钟表”???荣昌制冷

朋友这种问题如何解决
发表于 2017-11-28 19:13:30 | 显示全部楼层
你这冷库压力,制冷效果,结霜状况,,,,啥都没有,让老师咋作决策啊!  就这老师已经告诉的很清楚了压缩机是没问题的。
发表于 2017-12-25 14:49:07 | 显示全部楼层
把交流触器和380 V的空开换了应该可以。我的东凌冷库就是。我都换了两次了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 01:40 , Processed in 0.059087 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表