楼主: 特别关注

压缩机凉

[复制链接]
发表于 2017-11-21 00:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀截留控制也是有范围的,现在环境温度低,蒸发器过滤网没有问题的话就不用管他,先观察看看,机房空调我也修过一些,我充氟遇见变频或是膨胀阀必是定量去充氟,省的麻烦,充完再观察,需要调节膨胀阀在动,一般我不建议调阀的,
发表于 2017-11-23 10:07:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-23 10:26 编辑

确切的措辞是潮车

你的“确切”应该不确切吧?
专业上应该是湿冲程,液击,或者冲液、带液等。荣昌制冷
发表于 2017-12-3 09:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外温度低冷凝过冷度就大,整体运行压力就低,回气温度就低,有时候还得看看室外机有没有冷凝压力过低保护的,基本上的综合分析
发表于 2018-1-2 20:08:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 20:12 编辑

有风机压力控制器,压力很正常啊,低压最低4.7KG/CM2(蒸发温度4.5度),怎麽会结霜呢?低压测量点在哪裡?
估计内外机的连接管过长,压损过大结霜的。