请荣昌老师解答一下

[复制链接]
发表于 2017-11-10 06:31:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师,以前装过很多蒸发器都装过回油弯,现在看了你的帖子也明白了是没用的,但是现在有个问题请教一下,就是如果是低温库还没有气液分离器,回气管还用采取什么措施吗,还有回油是和流速有关系吗,流速和压力有关系吗,希望老师能详细解答一下,万分感谢
发表于 2017-11-10 08:24:34 | 显示全部楼层
回油弯你认为要装就装,你在现场,你说了算。
 楼主| 发表于 2017-11-11 07:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-11-10 08:24
回油弯你认为要装就装,你在现场,你说了算。

老师,如果没有气液分离器的话回气管还用采取什么措施吗
发表于 2017-11-11 17:03:11 | 显示全部楼层
446832708 发表于 2017-11-11 07:39
老师,如果没有气液分离器的话回气管还用采取什么措施吗

对于一个规范的,设计和配置都合理,操作调整到位的系统。需要设置气液分离器的,都会按照要求和规范设置好的。对于较小以下的系统,其它各方面都配置合理,操作调整到位,虽然没有气分,也根本无需担心带液!
操作调整不当,系统就是配置得再好也无济于事!即使有气分,也得操作调整得当!