关于恒温库,求各位师傅指点!

[复制链接]
发表于 2017-10-27 21:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人学过几年制冷 眼前的小问题都能自己处理;没做过冷库,只是拆移过小恒温库

现有台DD15风机 还有台50飞歌 空调外机  用什么规格的热力阀 ?

想做温度 零上14度左右的恒温库 ,希望各位指点
发表于 2017-10-28 06:51:00 | 显示全部楼层
2P(50机)的空调外机,DD系列的冷风机是中温机,不宜配置在高温系统上,高温库用的是DL系列,2P的高温库用DL10冷风机就足够了,15的大了。
热力膨胀阀用1#阀芯的就行了。
 楼主| 发表于 2017-10-31 21:14:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-10-28 06:51
2P(50机)的空调外机,DD系列的冷风机是中温机,不宜配置在高温系统上,高温库用的是DL系列,2P的高温库用 ...

感谢荣昌老师 ;就等您的指教呢。。。
我的风机没办法换DL10 ,如果还用DD15 ,是不是可以将就着用呢
只要到达14度左右就成,膨胀阀还用1号的可否试行下呢
发表于 2017-10-31 21:54:45 | 显示全部楼层
辽宁阜新 发表于 2017-10-31 21:14
感谢荣昌老师 ;就等您的指教呢。。。
我的风机没办法换DL10 ,如果还用DD15 ,是不是可以将就着用呢
只 ...

DD15冷风机也可将就着用,膨胀阀用1#芯。
 楼主| 发表于 2017-11-3 22:17:43 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-31 21:54
DD15冷风机也可将就着用,膨胀阀用1#芯。

谢过荣昌老师
发表于 2018-1-3 15:07:23 | 显示全部楼层
50飞歌是5.0KW的吗?配DANFOSS TEX2 2号芯。