35Q力不制热~~~~

[复制链接]
发表于 2017-10-29 19:54:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江江油罗强空调 发表于 2017-10-27 11:04
空调正常制热时你去看看,外风机不是同压缩机一直运转,随时会停转一会,这里有门道,你知道的。

是的  当内机管温达到一定值时外风机会停的
发表于 2017-10-29 23:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
还是接压缩机上是最好的
发表于 2017-10-29 23:42:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阿近 发表于 2017-10-25 23:30
拉什么线哦,最简单的解决办法,风扇线改成四通阀线,风扇并压机上,内机板风扇线拔掉插四通阀端子上面,能 ...

你更厉害
发表于 2017-10-30 01:47:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-11-16 23:55:32 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-10-30 01:47
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

褒义
转帖:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... p;page=3#pid8721327 [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2017-11-17 07:34:51 | 显示全部楼层
大兔哥 发表于 2017-10-26 08:42
建议:把四通阀的线暂时接在压缩机线端还更好,(温度达到压缩机停电,四通阀也同时停电)不要去动风机线, ...

化霜的时候 啥后果
发表于 2017-11-17 07:50:48 | 显示全部楼层
好好好好好好