冷库温度降不下来

[复制链接]
发表于 2017-10-18 14:40:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷冻库温度—20度,长时间在这个温度不停机,达不到要求的—28度。冷库用了有两三年,22的制冷剂,高压0.9MPa,低压—0.02左右,回气管结霜很厚,谷轮15匹电流15A左右、内风冷机化霜正常,澎帐阀没动过,这是什么原因,是制冷剂过多回气管结霜,可低压已经是负压了
发表于 2017-10-18 15:22:08 | 显示全部楼层
库温-20度了,回气管结霜当然是很正常的了。
R22制冷剂,库温-20度,此时的蒸发温度约为-25度,对应的压力约为0.201MPa绝压=0.101MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.08MPa(约合0.8kg)左右,而该系统的低压只有-0.02MPa(约为-0.2kg),距正常值相差约0.1MPa(约合1kg)表压。
既然膨胀阀没动过,那就说明系统中的制冷剂太少了,所以低压压力较低,制冷量小,制冷温度下不去。
应立即补加制冷剂到上述低压压力。
发表于 2017-10-18 19:43:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-18 19:51 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-10-18 15:22
库温-20度了,回气管结霜当然是很正常的了。
R22制冷剂,库温-20度,此时的蒸发温度约为-25度,对应的压力 ...


支持老师
支持制冷维修路过
发表于 2017-10-18 20:12:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-18 21:54:59 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-10-18 20:12
冷凝器是风冷还是水冷的?冷凝压力偏低,提高点冷凝压力看看

不要忽悠让人走弯路了!是冷凝压力低造成低压压力低的吗?荒唐的谬论!
 楼主| 发表于 2017-10-19 10:41:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师、制冷剂添加了3公斤,冷库进出料后,从-13度到-28度用时不到2小时、在达到-28度快停机时看了低压还是-0.02左右、按理论低压有0.03、应该是有点压力的,现在还是负压、是制冷剂还少了吗?可运行效果达到了快速降温、这冷库不大,配置制冷设备都超
发表于 2017-10-19 11:31:02 | 显示全部楼层
叁陆玖 发表于 2017-10-19 10:41
荣昌老师、制冷剂添加了3公斤,冷库进出料后,从-13度到-28度用时不到2小时、在达到-28度快停机时看了低压 ...

还得再补加制冷剂,加了制冷速度会更快!但只要注意压缩机的机体千万不可结霜!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 08:47 , Processed in 0.058531 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表