3p格力柜机e2粗管结霜

[复制链接]
发表于 2017-10-16 18:46:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
之前漏冰种,检漏,补漏换高压阀体。抽空,加冰种,室外环境温度20度,制冷,低压3.5个压差不多4个,一直加就是加不进去,粗管结霜,电流9.5左右,半个小时出现e2,内机猛风不脏,外机转好。想问问,这秋天的室外温度20左右,这低压应该是3个压吧?是我加多冰种了?停机时压力回得慢死了。缺氟也e2的…
image.jpeg
image.jpeg
 楼主| 发表于 2017-10-16 18:52:42 | 显示全部楼层
而已内机很冷雾一样的冷
发表于 2017-10-16 19:03:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器拆出来清洗干净再说。
发表于 2017-10-16 19:04:32 | 显示全部楼层
为什么不定量加呢?
发表于 2017-10-16 19:19:58 | 显示全部楼层
蒸发器清洗一下吧
发表于 2017-10-16 19:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度20℃(室内外都不高于20℃),这是空调制冷的低温拐点,这个温度点或一下空调一般蒸发压力在0.4MP以下,蒸发温度已达到冰点以下,所以你这台空调这种情况下时间开的稍微长点出现防冻结保护并不是故障,这个时候加制冷剂依据电流压力或手摸管路感觉温度的方法是难以准确掌握充注量的,最好根据上面有些师傅建议的抽空定量加注制冷剂
发表于 2017-10-16 21:44:28 | 显示全部楼层
定量加氟可靠。
发表于 2017-10-16 22:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
就算不定量用电子秤称一下也好,至少你能肯定地说加了多少进去,心中有数好一点。
发表于 2017-10-17 07:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
怎么就知道一直看压力加的,难道不用手试一次,两个管子的温度吗?,一般制冷剂加一会儿,看一下压力 在用手试一下,两个管子的温度,这个天两个管子刺骨的冷,就可以了,当环境温度低,肯定压力不一样了,同样环境温度高,压力也不一样的,定量加最好,不好定量,就要平时积累经验。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 14:04 , Processed in 0.061839 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表