制冷异常故障

[复制链接]
发表于 2017-10-14 12:21:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
商场制冷机组,双压缩机,双冷凝器,3台风幕柜分在三个地方,总长13米左右,r22制冷剂。以前维修过多次,都是制冷差,维修师傅都是调膨胀阀,抽空,加制冷剂,最长半年,短的2个月又不正常了。前段时间不正常了我自己加了一罐13.7公斤R22制冷剂还是不行。后来发现蒸发器有个地方破裂,关闭各个阀门后叫维修师傅过来。师傅将裂口焊接好,加了一罐22.7公斤制冷剂。制冷效果很差,师傅说制冷剂不够。他回去后寄了一罐来让我自己加。加完后还是差,视夜镜里夜体流量几乎没变化,只有一半左右,干燥过滤器出口到蒸发器的供液管是凉的,冷凝器进口没有平时的热,且下部比上部凉。环境温度30,设定温度0,风幕柜一台在十多度上下,另两台几乎是30。高压1.2,别的正常机组1.1。所有风机正常运转。前后修了一年多,费用都去了几W了,够买一套新的了。请各位师傅大神指教原因在哪,十分感激。
发表于 2017-10-14 19:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 zjhxc 于 2017-10-14 22:17 编辑

干燥过滤器是凉的?干燥过滤器堵了需要更换,干燥过滤器正常情况应该是常温或者是比常温温度高
 楼主| 发表于 2017-10-14 23:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我之前也想可能是堵了。
发表于 2017-10-15 09:17:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-16 08:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
干燥过滤器是凉的,说明它堵了。堵了制冷效果肯定差一些,还有冷凝器下部比上部凉是正常的,因为气态制冷剂已经被冷却散热成液态的了。
发表于 2017-11-9 19:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-10-15 09:17
如果干燥过滤器进出口管路有明显温差那就是过滤器堵了,说明系统有水分

我也到约克上过6年的班,看到约克标有种亲切感