求助 格力kfr-70we三相电定频柜机显示E1

[复制链接]
发表于 2017-10-13 08:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
十楼师傅讲得对,楼主仔细检查检查。
发表于 2017-10-13 09:09:36 | 显示全部楼层
首先要搞清:格力的E1故障代码的含义,是高压保护,开机数秒就显示,明显是线路故障或者内机板有问题,解决方法先易后难,先检查外机的高压保护开关线路,(在内板是一条黄色反馈线与外机连接,注意是220伏)如果线路无故障就是内板故障。
发表于 2017-10-13 12:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺相也会E1
 楼主| 发表于 2017-10-13 20:18:15 | 显示全部楼层
   有劳各位师傅了。本人按照同道师傅指点,查出此故障就是外机开关电路断开。从内机短接开关线,故障排除。
   今天借贵平台对参与此问题的各位师傅,及其平台本身,表示衷心感谢。
发表于 2017-10-13 22:50:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-16 18:23:10 | 显示全部楼层
绝对是线接错了,我遇到好多,
 楼主| 发表于 2019-3-10 17:39:37 | 显示全部楼层
制冷剂没了  加满后试机正常。谢谢参与的师傅们。
发表于 2019-3-12 14:31:16 | 显示全部楼层
内机管温故障  