楼主: aipincaihuiyin

格力5P清新风压缩机不启动

[复制链接]
发表于 2020-8-3 09:53:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
顶顶顶,遇到了同样的问题,不缺相,不缺氟,但是压缩机不启动,手动压下接触器后压缩机启动且声音大,几秒钟就会出现E1
发表于 2020-8-3 10:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
问题已解决,哈哈
发表于 2020-8-3 11:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zhengdakeji 发表于 2020-8-3 10:15
问题已解决,哈哈

什么问题啊,怎么处理的   分享下啊。让我们增加点见识
发表于 2020-8-3 11:11:57 | 显示全部楼层
whb3005047728 发表于 2020-8-3 11:02
什么问题啊,怎么处理的   分享下啊。让我们增加点见识

换了新空调
发表于 2020-8-3 12:18:46 | 显示全部楼层

哈哈,兄台说笑了
发表于 2020-8-3 12:20:09 | 显示全部楼层
whb3005047728 发表于 2020-8-3 11:02
什么问题啊,怎么处理的   分享下啊。让我们增加点见识

检查了一番,最后是一个接头的问题,接触器上面的接头松动