90个方的冷库。没开机时低压0.25高压是0.96.运转时低压是0.05高压1.膨胀阀一调大一点。。机头就结霜。。冷库-19.5停。运转要30分钟左右。加的R22.。低压不是应该0.08吗?
不懂。。不懂。。是少了氟吗
发表于 2017-9-28 19:23:09 | 显示全部楼层
学的什么说话的口气?压力温度都没有单位,乱调膨胀阀,瞎搞!
 楼主| 发表于 2017-9-28 20:42:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
90个方的冷库。没开机时低压0.25MPa表压高压是0.96MPa表压.运转时低压是0.05MPa表压高压1表压.膨胀阀顺时调1/2。。机头就结霜。。冷库停止温度-19.5度启动温度-14度。运转要30分钟左右。R22制冷剂.。        比泽尔压缩机。对照您之前发的R22的《热力性质表》,-20度时的相对应压力为0.151MPa表压(低压)  所以不懂。
发表于 2017-9-28 20:46:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-28 20:47 编辑
xzzeety 发表于 2017-9-28 20:42
90个方的冷库。没开机时低压0.25MPa表压高压是0.96MPa表压.运转时低压是0.05MPa表压高压1表压.膨胀阀顺时调 ...


还是不懂你的“90个方”,不知是什么“方”???你是在折腾我的时间!!!
 楼主| 发表于 2017-9-28 20:52:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-28 21:04 编辑

冷库90个立方容积


跟“挤牙膏”似的,平方就平方,立方就立方,就这样说都还不完整!还应在“方”后面再加上个“米”字!!!不加“米”字是什么单位?“厘米”还是“毫米”???被你折腾累了,“挤牙膏”挤累了,明天再说吧!荣昌制冷
发表于 2017-9-29 05:49:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-29 05:50 编辑
xzzeety 发表于 2017-9-28 20:52
冷库90个立方容积


谁教你去调动膨胀阀的?膨胀阀应保持出厂状态,不得随便调动!调节杆应处中间位置上!这样反应出的工况才是现实的,才能根据此工况分析判断系统是否正常。因为你已经调动过了,先把它恢复至出厂状态,调节杆调整在中间位置上,运转一小时后,再把当时系统运行中反应出的实际库温、低压压力、高压压力等一一告诉出来;并把压缩机机体是否结霜,回气管的现象等也详细告之,再做分析判断!按照我说的一一做好。
不要压力和温度等又不写单位!不要又说一样忘一样“挤牙膏”!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:36 , Processed in 0.054120 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表