高压阀烫手是哪里出毛病了?

[复制链接]
发表于 2017-9-29 18:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管在内机,正常工作外机高压管就是热的。
 楼主| 发表于 2017-9-29 22:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 cchengjie 于 2017-9-29 22:23 编辑

谢谢,谢谢大师们的热心点评。据机主陈述,这台机之前就叫人维修过三次(包括一次加氟),还移过一次外机。确实是个烫手的山芋,直接把外机拆回店详细检查,还是无果。清洗保养又扛回六楼,装上打表运行,表针从0.5M升至0.55M后稳定,环温30C。再用手背触碰阀门螺丝,还是感觉烫,但制冷就比之前好了点,最后就交付使用了
发表于 2017-9-30 20:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
能把外机结流的机子加到常温是有,加到烫手倒没见过。麻烦各位大人说冷媒加多了的用脑子说话
 楼主| 发表于 2017-9-30 20:50:20 来自手机 | 显示全部楼层
这几天持续酷热35度,部分人员表示透不过气来,部分空调也会中暑哦
发表于 2017-10-1 15:50:39 | 显示全部楼层
根据所述,老机型,毛细管在内机里,再加点氟应该正常
发表于 2017-10-2 22:04:29 | 显示全部楼层
比机毛细管在室内机,所以小管会烫手
发表于 2017-10-3 01:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
内节流就这样。
发表于 2017-10-3 15:11:48 | 显示全部楼层
看看内机可堵
发表于 2017-10-3 21:14:34 | 显示全部楼层
有可能移机后有连接管扁了造成二次节流了,查一下连接管看看。