一个5平方的冷库, 四面盘管的。原问题 用户反应降温慢,耗电。要我去加雪中,看压缩机铭牌r22  ,低压0.1 高压11 冷库温度-14    环境温度20   发现高压阀微漏, 放掉雪种,加了生料带  。装上之后,定量加雪种8kg左右。温度能降到-15。低压0.6。电流6.3A   使用两天,用户反应从-14降到-15要一个多小时。制冷效果差,用户经营卤味,经常拿货。用户有留意,之前关掉冷库拿货10来分钟。温度从-9度到-15只要20来分钟。   现在我所需要知道的是,我的低压正常吗?  加雪种怎样加标准
发表于 2017-9-22 16:37:20 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-14度,此时的蒸发温度约为-19度,对应的压力约为0.254MPa绝压=0.154MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.1~0.12MPa(约合1~1.2kg)表压。
库温-15度,此时的蒸发温度约为-20度,对应的压力约为0.245MPa绝压=0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力仍然为0.1~0.12MPa(约合1~1.2kg)左右表压。
首先,膨胀阀的调节杆应放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这样反应出的工况才能分析和判断系统是否正常。
如果膨胀阀的调节杆已经在中间位置上了,那就说明系统中的制冷剂仍然不足,制冷量小,所以温度降不下去。
加氟应以供液管上的视液镜刚好消除气泡为准,或者与上述一样,根据当时库温下蒸发温度的对应压力,衡量加注是否到位。
发表于 2017-9-22 19:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-22 23:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
看出来楼主经常修空调
发表于 2017-9-23 22:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库漏点。用生料带怎么可以。你以为是修自来水啊,看来你是做水电的
发表于 2017-11-11 09:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2017-9-23 22:16
修冷库漏点。用生料带怎么可以。你以为是修自来水啊,看来你是做水电的

还真的可以,不然换高压阀门?等你配件寄到了,人家的货都臭了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 09:27 , Processed in 0.053646 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表