公司有一个10平米的防爆冷库,压缩机大概5P的,冷库是直冷,温度降的很慢,压缩机整天都在运转,前几天温度达不到,我试着加了点制冷剂进去,现在温度可以达到,就是压缩机基本不停,是制冷剂加少了吗,我怕加多了启动压力高会跳机保护,求指导。
发表于 2017-9-19 11:28:55 | 显示全部楼层
什么工况数据都没有,什么制冷剂?具体库温是多少?此时的低压压力,高压压力分别是多少?回气管和压缩机的现象等。都要具体告知。
发表于 2017-9-19 12:04:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  你有专业装备吗?怎么加的?
发表于 2017-9-19 12:43:36 | 显示全部楼层
还有就是你的温控器是不是调得很低,超出了控制范围。
发表于 2017-9-19 22:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,什么数据都没有给出来啊
 楼主| 发表于 2017-9-21 09:26:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-21 10:39 编辑

制冷剂是R22,高压1.7,低压0.2,是不是制冷剂还不够?


最关键的此时的库温多少怎么不说?少了这点还是无法正确判断。还有此时回气管和压缩机都有些什么状况等为什么不同时说?
下一次补上,但已经说的这些又没用了,又要重新全面再根据现场实际的工况数据报一遍了。嗨!!!荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-9-21 14:46:23 | 显示全部楼层
冷库温度-17度,高压1.7,低压0.2,制冷剂是R22,以前都没问题,就这段时间温度降下去的慢,而且达不到-20度,我加了点制冷剂,效果还不是很好,是不是直冷冷库比风冷降温慢?
发表于 2017-9-21 15:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
库温 ―17度,低压都这么高,膨胀阀开的太大了
发表于 2017-9-21 15:22:23 | 显示全部楼层
yanzhengjie 发表于 2017-9-21 14:46
冷库温度-17度,高压1.7,低压0.2,制冷剂是R22,以前都没问题,就这段时间温度降下去的慢,而且达不到-20 ...

制冷剂R22,冷库温度-17度,此时的蒸发温度约为-22度左右,对应R22的压力约为0.226MPa绝压=0.126MPa表压,再扣除回气管里一定的压力损失,低压压力应该在0.1MPa(约合1kg)表压左右为好。
首先,膨胀阀的调节杆应处中间位置,保持出厂状态,以后在运行中也不要随便调动!这样反应出的工况才比较真实,才能分析判断系统是否正常,如果曾经调动过,必须立即调回;如果调节杆已经在中间位置上,那就说明系统中加多了制冷剂。调大膨胀阀和加多制冷剂,压缩机就会处湿冲程运转状态,机体就可能会结霜,压缩效率低,库温下降缓慢,甚至不下降。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:36 , Processed in 0.059124 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表