我们公司有一台05年的空调冷水螺杆机组(控制温度12度),昨天早上停电,导致冷凝器高压漏氟,后面加了大约60kg氟以后,满载运行高压1.2,低压0.2,机组可以正常加载卸载(该机组加载卸载间隔15分钟)。运行半小时后,当机组加载在50%时,冷冻水回水、出水温度突然开始上升,机组就加载至75%,低压到了0.5,回水、出水温度还在上升(冷冻水没有断流),机组就加载至100%,这时低压到了0.7,机头开始迅速结霜,听到机头响,怀疑是液击,马上停机,咨询厂家说氟不够(该机铭牌加90kg氟),又加了10kg,开机运行,满载高压1.2,低压0.2,机组还是可以正常加载卸载,运行大约2个多小时后,还是出现了之前问题,厂家建议再加氟,后又加了10kg,满载运行高压还是1.2,低压0.2,机组从昨晚运行到现在未出现之前问题。
有两个问题一直想不明白,想请教下各位。1、机组产生液击,一般不是制冷剂多了才会出现吗,为什么少了也能产生液击;2、运行中,冷冻水回水、出水温度为什么会突然升高,以为冷冻水循环不畅,但是水流开关没动作,压力表显示也正常。

发表于 2017-9-17 11:41:32 | 显示全部楼层
系统可能本来就不缺氟,压缩机在加载时,实际就是增加了吸气量,如果压缩机还没运转正常,系统不缺氟,加载会突然因为增大吸气量,把停机积存的液体制冷剂吸进压缩机,造成压缩机带液(液击)而结霜。或者因为冷冻水的热量起伏很大,也会产生运行不稳定。
压缩机处液击状态,压力高低都会反应不灵敏,即使加氟也不会有迅速反应的。
该机组的容量卸载可能是电控定时性自动的吧,与机组运行是否正常不搭界,也就是说,不管机组此时是否正常,加载照样。如果是油压加载,压缩机只要油温低,油压低或油压不起,那就加载不了,非要待油温油压正常后才能加载,这样就不会在压缩机液击的情况下还会加载了。
 楼主| 发表于 2017-9-17 17:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌版主的解答。系统最开始是缺氟的,只是不知道漏了多少,只能以满载的时候高低压以及冷凝器情况来加氟。至于冷冻水,我们是空调表冷断用的,冷冻水阀跟风量是固定的,所以冷冻水的热量起伏应该不是很大。另,机组的容量调节是根据回水温度来控制的,当控制的温度与实际的回水温度接近时,机组就开始卸载,反之当回水温度上升的时候机组就加载。
发表于 2017-9-18 08:44:23 | 显示全部楼层
看你说的很细,但是漏掉一个关键的东西!每次加载时膨胀阀的开启度数你没有说。还有冷却水的进出水温度。这些数据很关键。满载时根据膨胀阀的开启度就可以判断机组是否缺制冷剂。
但回水温度升高,出水温度一定会升高的。这不是故障。例如现在冷水回水温度是16度出水温度13度。当回水温度上到20度,出水温度上到17度左右,这是正常的。
发表于 2017-9-19 22:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
不知不觉又长知识了
 楼主| 发表于 2017-9-20 12:47:47 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-9-18 08:44
看你说的很细,但是漏掉一个关键的东西!每次加载时膨胀阀的开启度数你没有说。还有冷却水的进出水温度。这 ...

膨胀阀的开启度数如何看?根据过热度吗?
冷却水的进出水温度29~31度左右。我说的回水跟出水温度的升高是机组加载且负载稳定的情况下,机组加载时回水、出水温度即使不降低,也不应该逐渐升高啊.
发表于 2017-9-20 16:26:10 | 显示全部楼层
wsm00wsm 发表于 2017-9-20 12:47
膨胀阀的开启度数如何看?根据过热度吗?
冷却水的进出水温度29~31度左右。我说的回水跟出水温度的升高 ...

膨胀阀开启度的数据在手操器或机组控制器上都有。至于怎么查看,由于机组不同,程序不同,有的机组是直接显示各压力和数据,有的是需要调出来看。你看手操器操作说明书即可。
回水温度是和负载(房间或车间)里面的温度相连的。房间温度升高回水温度也会升高。当机组卸载时出水温度会升高,回水温度也会升高。这两点要分清。
还有冷却水进水29度出水31度。冷却塔换热不太好!需要保养了。一般冷却塔换热在5度左右。2度太低了。如你所说出水31度,通过冷却塔散热后应该在26-27度左右在进入机组。你说是29度进水!
机组冷凝器也需要清洗保养了。换热也不好了。
此机问题不只是你加氟多少的问题。在次之前效果也不会多好。建议直接抽空定量加氟。清洗冷却塔和冷凝器。
此机有一点我始终没明白。为什么停电会造成高压漏氟,温度高了?安全阀漏了?
 楼主| 发表于 2017-9-21 15:23:23 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-9-20 16:26
膨胀阀开启度的数据在手操器或机组控制器上都有。至于怎么查看,由于机组不同,程序不同,有的机组是直接 ...

我们是热力膨胀阀,你说的那种是电子的吧
机组完全卸载以后出水、回水温度会缓慢升高是正常现象,我们这个机组是在加载50%的情况下,出水、回水突然升高,低压也升到0.5,机组加载到75%,出水、回水还是在升高,低压到0.6,加载到100%,出水、回水依旧在升高,低压到了0.7,然后机头开始迅速结霜,甚至听到了液击声
就是停电以后,温度高了,冷凝器上面的安全阀漏氟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:36 , Processed in 0.056630 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表