各位格力变频空调显示E6怎么解决啊,防静电除尘
发表于 2017-9-16 18:44:31 | 显示全部楼层
看下室内外机连接线有没有漏电没有的话就是外机主板问题
发表于 2017-9-16 19:40:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力E6是内外机通讯问题,内外机都有电的话,先换线试试
发表于 2017-9-16 20:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
问一下有加管加线吗?有就要换线试,没有的话搞清楚线有没有被老鼠咬掉,没有的话换板吧
发表于 2017-9-16 21:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
通讯故障  查外机 几路电压可否正常!
 楼主| 发表于 2017-9-16 21:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家指点,知道大慨哪里出了问题,有空去检查看下
发表于 2017-9-17 06:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
有台显示e6的空调内外机有供电有跳变电压不知那里坏了
发表于 2017-9-17 10:48:26 | 显示全部楼层
格力E6通病,更换开关电源芯片一般可以解决修了几台E6都这样