求教版主和高手,冷库冰机室外风扇换向对制冷效果的影响

[复制链接]
发表于 2017-9-14 22:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室外散热风扇换向.png
如图所示,一台冷库冰机,风冷型的,制冷效果差,夏天容易高温报警,减少氟量和调整膨胀阀开度后又特别容易低压报警,于是,研究后把室外机风扇正反翻转了,由原有的压出式换热,改成吸入型换热,换热效果大大加强,高压降下来了,请问,这是为什么啊,想不透,只是改变了风扇的风向,对换热影响这么大啊?求教专业人士给点专业的分析,最好有相关的数据支持或计算支持,非常感谢
发表于 2017-9-15 06:36:38 | 显示全部楼层
首先说说利用增减系统制冷工质及调整膨胀阀的“方法”来改变冷凝压力,这种做法是错误的!是不明智的!
图1风机的“吹风式”转向是错误的,这是因为风机吸入的空气温度高;风机所处的范围小,空气流动性差;并且把压缩机运转的热量带给了散热翅片,所以散热翅片的换热差,致使冷凝压力高而报警。
还有一个缺点就是:因为正规的散热翅片在风机侧都有“集风室”,风叶正在集风口,运转时吸进的粉尘逐渐吸附在“集风室”内的翅片上,很难清理,或者无法彻底清理干净。需要拆除风机和“集风室”后,才能彻底清理翅片。当沾满尘埃后,散热效果更差,也是影响冷凝压力升高的一个因素。
图2风机的“吸风式”转向是对的,散热翅片的外界宽广,空气流动性好;风机吸入的是外界的新鲜空气,肯定比狭隘空间和甚至还有外热源的好,从而提高了换热性能;吸风式还能“一举两得”,既能冷却散热翅片,还能冷却压缩机比翅片还高的运转温度;由于散热翅片上吸附的尘埃都在外侧面,清理简单容易,保证了翅片的换热性能。
发表于 2017-9-15 06:51:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-9-15 06:36
首先说说利用增减系统制冷工质及调整膨胀阀的“方法”来改变冷凝压力,这种做法是错误的!是不明智的!
图 ...

感谢荣昌前辈详细分享原理
 楼主| 发表于 2017-9-15 08:09:47 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-15 06:36
首先说说利用增减系统制冷工质及调整膨胀阀的“方法”来改变冷凝压力,这种做法是错误的!是不明智的!
图 ...

非常感谢老师,受益匪浅
发表于 2017-9-20 10:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
如果改成图1排风量也会减少不小
发表于 2017-9-20 11:10:12 | 显示全部楼层
银河制冷 发表于 2017-9-20 10:21
如果改成图1排风量也会减少不小

风量是根据风叶,转速,功率确定的。
发表于 2017-9-24 11:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
嗯!刚看图2觉得不合理,认为挡了出风!实际很好,分析有理!长知识啦!赞!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:37 , Processed in 0.057904 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表