有大神在吗?海尔中央空调模块机问题。

[复制链接]
发表于 2017-9-14 20:32:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机组安装一年了。去年制热正常。今年制冷一直是e28 故障  就是低压压力故障。系统可以开机半小时后制冷水温达到10℃停机 后 就会出现这故障 。水系统该洗的都洗了。难道主管堵塞了。流量达不到了??有高手知道怎么查吗?搞了3四天了。徒劳无功呀!
发表于 2017-9-14 21:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
这种大型空调还真没搞过
发表于 2017-9-14 22:16:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看了你的陈述。但是你没说是水冷模块机还是风冷模块机。我感觉应该是风冷模块机组!
你说水系统都清洗过了。你是指什么清洗过了?是单独过滤器里清洗过了?还是水换热器也清洗过了。
如果换热器清洗了,你是通炮机清洗还是药剂清洗?(这种小机组用通炮机即可清洗干净)。
就像你说的在10度的时候才报警。说明这个故障点就在换热器不在膨胀阀。我怀疑你是清洗不到位!
个人意见,仅供参考。
发表于 2017-9-15 11:30:29 | 显示全部楼层
这种小机组是干式壳管换热器,不能通炮的,到10度报警低压故障,检查低压开关是否不良。
 楼主| 发表于 2017-9-15 16:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
是风冷模块。不是水冷。四台机子都会有低压保护。。
 楼主| 发表于 2017-9-17 10:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
有谁还知道吗?。。
发表于 2017-9-17 22:02:21 | 显示全部楼层
看你的描述,应该是水流量达不到要求,是否水泵扬程不够,造成实际流量不够,出回水温差过大。
 楼主| 发表于 2017-9-26 09:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
问题以解决。原来厂家出厂时主板的码拨错了。出厂拨的是r410压缩机的码。实际是r22 压缩机的码。查了好久。
发表于 2017-12-3 19:05:26 | 显示全部楼层
chenhui520 发表于 2017-9-26 09:46
问题以解决。原来厂家出厂时主板的码拨错了。出厂拨的是r410压缩机的码。实际是r22 压缩机的码。查了好久。

故障代码查到了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 16:27 , Processed in 0.058693 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表