电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: zhs2002

低温库温度降不下来

[复制链接]
发表于 2017-9-24 21:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟少了,应该加氟的。机头上有霜应该是刚加的,等系统稳定了霜自然退了
发表于 2017-9-24 22:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
爱冰才会银 发表于 2017-9-24 21:19
氟少了,应该加氟的。机头上有霜应该是刚加的,等系统稳定了霜自然退了

你没有看楼主在放氟吗?荣老师说氟多了嘛,你怎么说氟少了呢
发表于 2017-9-25 04:23:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
临江冷库制作 发表于 2017-9-24 20:00
荣老师你好,按你推算,低压压力应该在0.4左右。实际它还只有0.3,那么说氟还没有加到位,还须加氟。但你 ...

系统处不正常状态,压缩机上的霜都还没融化,此时是对照不了压力的。我在8楼里也已经说得很清楚了,在这种情况下,应该先做好什么,再去做什么。
发表于 2017-9-25 06:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷老师就是大神
发表于 2017-9-25 22:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-25 04:23
系统处不正常状态,压缩机上的霜都还没融化,此时是对照不了压力的。我在8楼里也已经说得很清楚了,在这 ...

荣老师你好!照你8楼所说,还须放氟,一直到回气霜退掉。那么我想。氟放的太多了。低压会更低。那你的理论推算是0.4。不是让我模糊了,谢谢指导
发表于 2017-9-26 05:52:02 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2017-9-25 22:04
荣老师你好!照你8楼所说,还须放氟,一直到回气霜退掉。那么我想。氟放的太多了。低压会更低。那你的理 ...

那你就继续“模糊”吧,一切都要先把压缩机上的霜完全融化掉,系统进入正常状态后才能再说其它的,这个话题我已经讲了三遍了!
发表于 2017-9-26 06:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
库温降不下来原因多的,如过滤器堵,蒸发器面积少,回气管设计不合理,膨胀阀配置不合理,冷凝器出液温度过高等等都会影响冷库的降温。不要盯着吸气压力不放,要终合考虑
发表于 2017-9-26 12:14:17 | 显示全部楼层
查下从那里开始结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:42 , Processed in 0.054156 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表