一台海尔变频空调(KFR-26GW/05GJC23)每天早上开机能正常启动,能正常制冷,但关机再开室内风机转,室外压缩机及风机不转,几分钟后报F31错误,重新拔电等一段时间再试也一样,要等很长时间几个小时或但第二天早上开机又正常,只要一关机再关就会出现上面的现象,不正常时有时报F31,有时报F31、F8、F9,不停的变换,

还有,正常制冷时拆开室内蒸发器,发现上半部很冷,下半部不是很冷,用手摸对比明显,这种现象是不是缺制冷剂了?

以上现象是什么原因,是不是缺制冷剂了,因为室外板或模块、压缩机坏了的话第二天又能正常制冷,是不是缺制冷剂引起高温保护,

想请问下各位,是哪里出问题了?
发表于 2017-9-5 09:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
我家空调一个牌子,同样故障。这个我有经验,内机板上R11坏了导致vd二极管烧坏,不过你自己很难搞的,换内机板吧。
 楼主| 发表于 2017-9-5 11:41:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ttl199 发表于 2017-9-5 09:46
我家空调一个牌子,同样故障。这个我有经验,内机板上R11坏了导致vd二极管烧坏,不过你自己很难搞的,换内 ...

哪个板,主板还是模块板,说来听下,电路方面我能搞的,谢了
 楼主| 发表于 2017-9-5 11:44:35 | 显示全部楼层
ttl199 发表于 2017-9-5 09:46
我家空调一个牌子,同样故障。这个我有经验,内机板上R11坏了导致vd二极管烧坏,不过你自己很难搞的,换内 ...

IMG_20170903_102452.jpg IMG_20170903_102548.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-5 11:45:59 | 显示全部楼层
ttl199 发表于 2017-9-5 09:46
我家空调一个牌子,同样故障。这个我有经验,内机板上R11坏了导致vd二极管烧坏,不过你自己很难搞的,换内 ...

你说的室内机主板吗?
这个我换过的,可以排除室内机的问题
发表于 2017-9-5 14:03:52 | 显示全部楼层
既然你知道内热交下半部分不够冷,那就测一下压力加一点氟试试。
发表于 2017-9-5 14:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
通讯线,传感器都看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 04:01 , Processed in 0.056645 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表