8匹的谷轮  dd60的风机  某宝买的,,,要求负18度°°°长度7米  宽度4米  高度2.2米  总立方  不到60个立方  冷淋器蒸发面积55平方  温度拉到10度以下就开始慢了  一晚上都打不到负18度  膨胀阀也更换了  低压压力0.3到0.5之间  不正常  高压1.3的样子  怎么回事啊  电费不得了  效果也很差  有人说压缩机串气  有没有配置啥的不对  压缩机坏的啊  压缩机是冒牌谷轮的
 楼主| 发表于 2017-9-6 17:56:54 来自手机 | 显示全部楼层

关于冻库配置问题

之前某宝买的冻库一套  8匹配  dd60冷风机  我的要求负18度   库长7米宽4米 高度2.2米  估计除掉板材在60个立方不到  之前制冷不好   估计翻新压缩机  我抽过一次真空抽不干净  今天换了一台 谷轮的机器  厂家  是浙江商业机械的 8匹的  看着各方面做工都不错  比某宝好太多  今天抽真空 抽得干干净净的  师傅说风机dd60的小了  要配到dd80的  电费都少用不少  各位师傅 8匹的机器配dd60风机是否合适  今天试了2个小时到负15度  因为拿东西所以就没有试机器了  到负15度下降很慢
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:22:54 来自手机 | 显示全部楼层

冻库配置是否合理'

RT809HSE编程器
长7米 宽4米  高度2.2米  共56个立方 要求负18网上订的一套 结果缩水严重 8匹谷轮(陶堡买的真空抽不干净制冷差已退)  风机dd60的  这个风机是不是小了 别人说要80的  昨天换了谷轮的实际是浙江商业机械的  东西做工不错的 开机一小时负15度  感温探头在库正中    各位师傅这个配置是否合理
发表于 2017-9-4 11:53:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 418922130 于 2017-9-4 11:55 编辑

晕了··············空调5匹机组也拉到5度了
高压有点低
发表于 2017-9-4 12:39:51 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,就当是R22制冷剂吧,当时的库温???即低压压力0.3到0.5之间的库温多少?压力是什么单位???本想给你解答的,现无法解答下去了!!!
 楼主| 发表于 2017-9-4 16:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
这个图此时的温度负7度
 楼主| 发表于 2017-9-4 16:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-4 16:43 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-9-4 12:39
什么制冷剂也不说,就当是R22制冷剂吧,当时的库温???即低压压力0.3到0.5之间的库温多少?压力是什么单 ...


老师   我这个r22制冷剂  温度负9度  低压0.27  高压1.1   制冷效果不好   冷凝器蒸发面积55平方  机器谷轮8匹的仿制的应该是  



压力还是没有单位,真是无语!!!荣昌制冷
发表于 2017-9-4 16:56:00 | 显示全部楼层
陶宝假货太多 发表于 2017-9-4 16:17
老师   我这个r22制冷剂  温度负9度  低压0.27  高压1.1   制冷效果不好   冷凝器蒸发面积55平方  机器 ...

R22制冷剂,温度-9度,此时的蒸发温度约为-14度左右,对应的压力约为0.307MPa绝压=0.207表压。
先做好这点:把膨胀阀的调节杆放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!然后再检测一下压缩机的得压缩性能(即气密性)。
 楼主| 发表于 2017-9-4 19:03:06 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-4 16:56
R22制冷剂,温度-9度,此时的蒸发温度约为-14度左右,对应的压力约为0.307MPa绝压=0.207表压。
先做好这 ...

我不知道那个压力怎么写是最外面的一排数字,,,这个压缩机高压缸盖地方连接高压管的   就是缸盖中间的那个密封圈有漏油现象  有3次  大概  现在没有了  有一次往下滴了好多  不知道是否是这个问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 09:46 , Processed in 0.061356 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表