求助大金中央空调!!

[复制链接]
发表于 2017-9-2 17:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 起来 于 2017-9-2 17:47 编辑

   客户说他们财务室的空调坏了很久了,我去一看是大金的商用中央空调,16匹的VRV X。楼顶上主机有15个。但是我看他们的管路是单独的,没有并在一起。确定哪个主机都用了一天,因为没有设计图纸,也没有标注,最后是一个个去掉信号线才判断出哪个主机!
   内机显示故障代码E3,E3是高压开关故障,可是外机主板上面并没有显示故障代码,我把高压开关的线拔掉,主机数码管就显示E3,插上故障代码就消失了!高压开关用表测量很号没有问题,外机也很干净,散热也该没有问题。空调上面说明贴纸上说,故障排除以后按BS3清除故障代码,然后进行确认运行,确认运行结束就OK了!
   可是我按照说明进行确认运行,它始终显示在第一部不走,空调不动作,确认运行无法完成。内机就显示那3个箭头的图标,就不能切换制冷或者制热。这是个说明情况?

    还请知道的老师傅赐教!
2345截图20170902173918.jpg
2345截图20170902173949.jpg
2345截图20170902174248.jpg
发表于 2017-9-2 18:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
按BS3按到外机数码管都显示中间一条横线时,然后按BS2进行试运转,试运转没有问题了,再按两次BS3,然后就可以用里面的开工开机了
发表于 2017-9-2 19:37:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不懂
           帮顶
发表于 2017-9-9 21:51:29 | 显示全部楼层
学习了,刚刚接触
发表于 2018-3-2 12:02:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
发表于 2018-3-2 14:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢沙发!
发表于 2018-3-2 15:44:31 | 显示全部楼层
内机有几个操作模板?应该是其中一个可以有冷热切换。
发表于 2018-3-27 16:31:26 | 显示全部楼层
只有一个切换
发表于 2018-3-27 17:54:16 来自手机 | 显示全部楼层
吃瓜群众来学习。
发表于 2018-3-27 21:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
按BS2强制试运转 有故障会报出来的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 10:42 , Processed in 0.062835 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表