有个技师总喜欢调小膨胀阀减少吸气压力,他的做法对吗?请教各位老师

[复制链接]
发表于 2017-9-2 15:36:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是我一个同事,他冷库调试的时候,无论高温库还是低温库总是会把吸气压力调低,就是调膨胀阀,举个例子吧,比如20hp机组,dd200冷风机,蒸发温度为零下7℃,正常情况下膨胀阀中间状态低压应该在2.5mpa左右吧,但是他会调解膨胀阀让低压在1.5mpa左右,说这样拉温速度快,他都是通过降温速度和机器吸气端上霜情况来判断运行状态。低压在1.5时,蒸发温度应该在-19℃左右吧,他是通过这样方式加快降温速度的吗?还有这样情况下,低压端上霜特别快,库温为零上的时候,膨胀阀后面也上霜了。。。低压为1.5mpa,对应的蒸发温度大约为-19℃,用在了库温为-2℃的苹果储藏库上,这样会不会引起冷风机上霜严重?遇到了这样的情况,同样四套机组,其中有一台冷风机冰霜总是不干净,总是会被冰封,这跟水化霜管道有一定的关系,可是管道已经改不了了,只能想别的方式改善,我调大膨胀阀把低压调高会不会改善这些情况?请老师门指点
发表于 2017-9-2 19:18:00 | 显示全部楼层
他不懂压力与温度的关系!调小膨胀阀,低压压力变低,虽然此时的蒸发温度也变低了,但制冷量变小了。节流后的低压液体满足不了蒸发器里热量交换的需要,制冷的速度比膨胀阀原来的开启度慢得多,而不是“快”了!这一点他没考虑到,因为不懂这种关系,也没有在同样情况下的两台运行比较,所以他也不可能会考虑到。
调小了膨胀阀后,由于压力变低后的对应温度也低了,尽管此时库温还没到0度以下,膨胀阀后,蒸发器,回气管等都会提前结霜,这是必然的。这种现象与系统中缺氟时同一种表现和反应。