懂排管的进来看看

[复制链接]
发表于 2017-8-31 17:16:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
假设一座冷库。5米×5米×2.5米高。库温-18度。低温冷藏库。
配铝排:底面积×2=50㎡。
铝排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/㎡?℃,无缝钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/㎡?℃。
 楼主| 发表于 2017-8-31 17:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-31 19:02 编辑

言简意赅,就是钢排的传热系数是比铝排差的。
问题来了,50㎡的铁排制冷量肯定没有50㎡的铝排大。这个库假设布置50㎡的铁排。也就是要500米无缝钢管(十米一平方)。这么点大的库布置500米的铁排,还不一定布置的下。
   
发表于 2017-8-31 17:51:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-31 19:03 编辑

如果都是这么计算着干,那就别干活了,直接用笔写就能达到制冷要求。
1立方米=1000升(l) 5米×5米×2.5米=62.5立方米=62500L,
500L冰柜盘25米管不算多吧,62500L相当于125个500L冰柜,
盘管数=125*25=3125米,经过计算,你需要盘3125米管,去做吧,亲。
发表于 2017-8-31 19:09:55 | 显示全部楼层
规划局 发表于 2017-8-31 17:17
言简意赅,就是钢排的传热系数是比铝排差的。
问题来了,50㎡的铁排制冷量肯定没有50㎡的铝排大。这个库假 ...

两个人的说法都存在一些误区。
“铝排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/㎡?℃,无缝钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/㎡?℃。”这个是蒸发温度范围,不是“传热系数”,系数是没有单位的。
板凳说的是冰柜盘管,它的管径是“mm”,当然是很长的,冷库盘管会是几毫米的直径吗?
 楼主| 发表于 2017-8-31 19:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-31 20:00 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-8-31 19:09
两个人的说法都存在一些误区。
“铝排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/㎡?℃,无缝钢排管传 ...


我的天,什么叫系数没有单位啊。
Q=K●A●△t=q●A
其中,Q=制冷量。单位w或KW
K=传热系数。单位W/(㎡●℃)
A=蒸发面积。单位㎡
△t=温差。单位℃。
q=热流密度。单位w/㎡

铝排,-18度传热系数大约为9到10,温差大约为10。热流密度就是90到100W/㎡。 铁排只有60W/㎡。
至于蒸发面积A。铝排1米是0.34㎡。铁排是1米为0.1㎡。
要达到同样制冷量。铁排的长度得多长啊!!!
这个的意思是,举个例子,蒸发温度是5度的时候,铝的传热系数为14,蒸发温度为-5时,为12,蒸发温度为-20时,K为10。蒸发温度为-40时,K为8这样子。因为蒸发温度越低,霜层越厚。传热系数就约低。


“K”表示传热系数,说明“k”表示的是什么。你下面说的就对啦,系数里没有单位。荣昌制冷
 楼主| 发表于 2017-8-31 19:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
xiao0992 发表于 2017-8-31 17:51
如果都是这么计算着干,那就别干活了,直接用笔写就能达到制冷要求。
1立方米=1000升(l) 5米×5米×2.5米= ...

亲,你以为是按倍数来的吗?你不知道大库配小,小库配大。
50立方的库配6匹。500立方的库就要配60匹吗?5000立方的库就要配600匹吗?
 楼主| 发表于 2017-8-31 20:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-31 19:09
两个人的说法都存在一些误区。
“铝排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/㎡?℃,无缝钢排管传 ...

荣昌老师,你去百度一下传热系数。你就知道有没有单位了。
发表于 2017-9-1 05:05:55 | 显示全部楼层
规划局 发表于 2017-8-31 20:18
荣昌老师,你去百度一下传热系数。你就知道有没有单位了。

无需去什么“百度”,“百度”的东西不一定都是“正确”的,谁说的都可以上“百度”的。
 楼主| 发表于 2017-9-1 06:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-1 05:05
无需去什么“百度”,“百度”的东西不一定都是“正确”的,谁说的都可以上“百度”的。

那你看制冷手册好吧啦。不要这么绝对。有些系数确实没有单位,因为它只是一个比值之类的。但大部分系数均有单位。
想想也知道啊。Q=K●A●△t。K如果没有单位。这个公式的单位怎么统一?Q(单位瓦)=K●A(单位平方米)●△t(单位摄氏度)
瓦(或者焦每秒)=平方米×摄氏度?

暂不讨论有没有单位。你要坚持我也没办法,
我的问题是100米铝排制冷量:Q=K(取9~10)●A(100×0.34)●△t(取10)=3400W
100米铁排Q=K(取6)●A(100×0.1)●△t(取10)=600W

同样一百米,差值这么大吗?
但是感觉现实安装过程中,铁排并不止这些制冷量。有大师能解释吗?
发表于 2017-9-1 19:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得这个K很难确定 它不光跟温度有关 还跟安装位置有关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:01 , Processed in 0.034736 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表