本帖最后由 udbdijfj 于 2017-8-31 09:18 编辑

各位大神,遇到一台美的中央空调一拖二最开始是定频压缩机卡钢,后来外机数码板显示P6-检查发现变频压缩机也坏了,两个压缩机都换了,试机压低下不来,试机几分钟刚开始还好,试多几次变频压缩机又升不了频,断开变频压缩机不会显示P6又检查发现四通阀窜气了,各位大神我请教一下问题根源是气通阀不?
发表于 2017-8-31 09:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
围观,坐等大师傅高见
发表于 2017-8-31 11:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-31 18:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
能升到多少HZ,有没有看压缩机电流是多少?
 楼主| 发表于 2017-9-1 19:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
升频29电流没看
 楼主| 发表于 2017-9-1 21:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
融霜 发表于 2017-8-31 18:46
能升到多少HZ,有没有看压缩机电流是多少?

升频29电流33A
发表于 2017-9-1 22:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
电流太大了
发表于 2017-9-4 11:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
P6是过零保护检测动作,检查过零检测电路有无损坏原件,无损坏原件更换内机主控板。