修一30立方冷库,换一个压缩机现在5p压机换上去温度下不来,高压1mp,低压0mp,开机已有两小时温度还是零下6(原来里面还是有温度的在零下3度左右),求师傅指点一下
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
压机整个都是霜
发表于 2017-8-30 16:50:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

什么制冷剂也不说,就当是R22吧。库温-6度,此时的蒸发温度约为-11度左右,对应的压力约为0.342MPa绝对压力=0.242MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa左右。低压低,所以高压也低。
膨胀阀的调节杆应该调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。这样反应出的工况才是实际的,才能以此工况分析判断系统是否正常。如果膨胀阀的调节杆已经是在中间位置上,压缩机上都是霜,这就说明系统加多了制冷剂。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现。压缩机一旦结了霜,压缩机效率大大降低;如果结霜严重,那就完全无压缩效率。所以库温下降缓慢,甚至不下降。