2匹变频空调内机结霜问题

[复制链接]
发表于 2017-8-17 15:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一共安装了6台2匹的变频空调,其中有两台出现内机结霜的问题,情况如下

1. 开机2-3小时后内机结霜
2. 1台是过滤网下面盘管的正对面结霜,另外一台是盘管的背部结霜(靠墙侧)
3. 铜管安装长度2.5-3米,铜管没有弯瘪的地方
4. 一台机器运行很久后出现“压缩机壳顶故障/保护”的错误代码  (海立的压缩机)

由于不在现场,就没有去量电流包括检查粗细管子,我们初步的判断还是冷媒少了。看了一下帖子,总结了一些检查冷媒是否少的方法,还请各位指正

1. 关机断电几分钟,开机后测量电流。 2匹的机器,开机几分钟后电流应该可以达到7A以上,室外温度高的话可以达到8-10A
如果电流持续上不去,可以判定冷媒少了。 加冷媒到电流上升到合理范围,同时观察出风口温度,加到出风口温度最低停止加氟

2. 看外机粗细管子是不是都有凝露,正常不缺氟的话,两个管子都应该有凝露。 如果细管结霜,说明缺氟,如果细管结露,粗管是干的,而且不冷,说明缺氟。

3. 看外机风扇吹出的风是否热,如果热量小,可能说明缺氟 (16度 制冷  高风, 室外温度不低于30度)

4. 看内机盘管温度是否均匀 或者看内机结露是否均匀



内机结霜,因为是新机器,在排除内机没有堵住、内机风机正常、铜管无不良弯管、温度传感器无损坏和不缺氟的情况下,还有哪些可能导致内机结霜
还请各位不吝赐教,谢谢

 楼主| 发表于 2017-9-5 13:42:37 | 显示全部楼层
看来还没人回复,更新下目前的情况。 和工厂的技术分析了,工厂判断有可能是内机分流不均造成的结霜问题。 目前暂时采用的解决方案是将内机盘管的温度传感器位置移到结霜的内机蒸发器的盘管上,暂时抑制结霜问题