新装美博36定频R22空调 发懵了

[复制链接]
发表于 2017-8-8 11:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天有个客户要我给他装台新空调,他儿子在外地买的。去看是美博36定频R22的。拆开室内机包装,扭开内机粗管连接处的塑料帽,没有气体出来。(我经常安装格力的内机有气体的)连接好粗管后,再扭开细管连接处的塑料帽,这时有气体喷出。当时在想内机的粗细管不是相通的吗?不管他,装好后排空。扭开细管阀门,奇怪没有听到有气流动的声音,按低压顶针没有感觉。算了不排空了。就把高低压阀门都打开。按顶针还是没有气体喷出。心里有点怪怪的,第一次碰到这样的。通电试机。不制冷,组细管常温。风机风不热。接上压力表为负压。天快黑了。就回家了。今天再去低压接上压力表1.1mpa有氟,开机压力慢慢到负压。新机子堵了。管子装的还好没有憋得地方啊。望老师们给分析下是怎么回事?谢谢了!!!!
发表于 2017-8-8 12:06:46 | 显示全部楼层
当时在想内机的粗细管不是相通的吗?不管他,装好后排空。问题明摆着嘛。。。。。
发表于 2017-8-8 12:08:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你内机粗管堵头松开没有气流而细管堵头松开有气流,说明什么,此时不搞清楚原因就不应该继续操作了。
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:12:15 | 显示全部楼层
LIUSHE 发表于 2017-8-8 12:06
当时在想内机的粗细管不是相通的吗?不管他,装好后排空。问题明摆着嘛。。。。。

因为第一次碰到这牌子的。又是新机以为内机有想电磁阀什么的,就没有多想
发表于 2017-8-8 12:20:08 | 显示全部楼层
内机堵了,虽然没遇到过。
发表于 2017-8-8 12:28:15 | 显示全部楼层
点子好背,重新检查让客户出钱。
发表于 2017-8-8 13:03:37 | 显示全部楼层
赶紧叫换内机,估计里头管子给焊堵了
发表于 2017-8-8 13:25:06 来自手机 | 显示全部楼层
检查内机管路焊接接头可能堵了主要是细管接头可能性大
发表于 2017-8-8 13:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
我也装过一台美博定频35新机,拆内机细管的时候一股很强的气体喷出,你这个估计机器有问题
发表于 2017-8-8 14:12:00 | 显示全部楼层
肯定内机有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 21:33 , Processed in 0.065380 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表