请问10p压机组机组,应该用多大的冷凝器和储液罐,需要用油分和汽分吗?需要多大的?我刚接触这个,不懂请教
发表于 2017-8-7 21:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器高温库一般匹数的9~10倍。冷冻库按匹数的8倍计算。
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
要求库温零下18度r22制冷剂。冷凝器的单位是w还是㎡,油分有大成小之分吗?
发表于 2017-8-7 22:11:06 来自手机 | 显示全部楼层
风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250) ㎡
发表于 2017-8-8 05:16:21 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2017-8-7 22:03
要求库温零下18度r22制冷剂。冷凝器的单位是w还是㎡,油分有大成小之分吗?

风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)  ㎡
水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15,如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。
储液器的容量即是全系统制冷剂的循环量X1.3。
小型氟制冷系统用的油分和气分都是非标产品,只是在形势上随便配个筒式的用用而已。
 楼主| 发表于 2017-8-9 21:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
有没有说明案例,专业术语我不懂。谢谢
发表于 2017-8-10 07:48:04 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2017-8-9 21:16
有没有说明案例,专业术语我不懂。谢谢

比例和计算公式都说清楚了,这点都不懂,那你提出这些问题有什么用呢?