查看: 1362|回复: 6

请教一下这两台压缩机能不能代换

[复制链接]
发表于 2017-8-7 11:39:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
QD110L和QD110H,需不需要更改系统,谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-7 11:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,型号说错,是AQAW110和QD110L代换
发表于 2017-8-7 11:42:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-7 11:43 编辑

只要使用的制冷剂相同,完全可以对换,压缩容积一样的,无需改动系统。
 楼主| 发表于 2017-8-7 12:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-7 11:42
只要使用的制冷剂相同,完全可以对换,压缩容积一样的,无需改动系统。

原机406,代换yong134a,只需清洗管路就行了么?
发表于 2017-8-7 12:37:57 | 显示全部楼层
462806424 发表于 2017-8-7 12:17
原机406,代换yong134a,只需清洗管路就行了么?

同压缩容积下,R406和R134a可以对换,也无需改动和清洗系统,换压缩机时,润滑油在各自的压缩机里,换了压缩机,润滑油也就随之变了,原系统里的一点油层,没问题的。
 楼主| 发表于 2017-8-7 12:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-7 12:37
同压缩容积下,R406和R134a可以对换,也无需改动和清洗系统,换压缩机时,润滑油在各自的压缩机里,换了 ...

                  谢谢
发表于 2017-8-7 12:59:38 | 显示全部楼层
AQAW110(R134a)制冷量260W,QD110L(R12)制冷量亦是260W,可以直接代换。