请教各位大师低压来回波动

[复制链接]
发表于 2017-8-2 10:56:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3p全封机组,之前一切正常,最近漏氟以后维修完毕,低压就在0.15mpa和0.2之间波动,请问是什么原因,温度都能很快降到3度
发表于 2017-8-2 11:26:43 | 显示全部楼层
很简单,把通向压力表的阀门或压缩机的吸气多用阀逆时针倒转一点(但不可倒死)即可。
 楼主| 发表于 2017-8-2 11:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请教荣昌老师,这是什么原因了?会不会是系统原因引起的吧?
发表于 2017-8-2 14:29:14 | 显示全部楼层
如果是抖动是含有空气,如果是隔段时间循环一次是膨胀阀调节。
发表于 2017-8-2 14:33:31 | 显示全部楼层
重庆冷库 发表于 2017-8-2 11:50
请教荣昌老师,这是什么原因了?会不会是系统原因引起的吧?

这与什么都无关,只是表阀通气过大引起的。
 楼主| 发表于 2017-8-2 21:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2017-8-2 14:29
如果是抖动是含有空气,如果是隔段时间循环一次是膨胀阀调节。

是膨胀阀调节位置不恰当吗?
 楼主| 发表于 2017-8-2 21:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-3 05:42 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-8-2 14:33
这与什么都无关,只是表阀通气过大引起的。


感谢荣昌老师,但是这个表的位置没有阀
发表于 2017-8-3 05:49:58 | 显示全部楼层
重庆冷库 发表于 2017-8-2 21:07
感谢荣昌老师,但是这个表的位置没有阀

我在2楼里不说得很清楚了吗?压力表管路没有单独阀门控制的,是依靠压缩机的多用吸气阀控制的,只需把该阀逆时针倒一点至压力表指针不会波动(抖动)即可。